Найдено 6 результатов

Denni
16 апр 2012, 06:18
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ101 ( СЕ-101 СЕ 101 ) обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 133
Просмотры: 434644

Re: Вопрос по Энергомеру СЕ-101

sipay писал(а):А подставишь резистор в 2 раза больше, будет тебе 25% счастье.
Будет около 67%, а не 25.
sipay писал(а):Только будь аккуратен, твои позывы играть с измерительным шунтом меня настораживают.
Что именно настораживает то ?
Denni
12 апр 2012, 13:19
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ101 ( СЕ-101 СЕ 101 ) обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 133
Просмотры: 434644

Re: Вопрос по Энергомеру СЕ-101

Да, верно, двиг шаговый. Значит не вариант :) Куда впиндюрить резистор тогда ? Чтоб учитывалось 25 % ? Геркон не хочу, нафиг магниты, счетчик на виду будет.
Max, да не, не заметят :)
Denni
12 апр 2012, 11:40
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ101 ( СЕ-101 СЕ 101 ) обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 133
Просмотры: 434644

Re: Вопрос по Энергомеру СЕ-101

Подсоединил к счетчику чайник (сколько он ? киловатта 1,8-2,2 наверное). На выводы к двигателю счетного механизма вольтметр. Я думал там постоянная напруга, в зависимости от нагрузки.. Т.е. чем выше нагрузка тем больше напряжение на двигатель и тем быстрее он крутится. Нет, оказалось не так. Напруга...
Denni
12 апр 2012, 10:01
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ101 ( СЕ-101 СЕ 101 ) обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 133
Просмотры: 434644

Re: Вопрос по Энергомеру СЕ-101

Счетчик на лестничной клетке, такая блямба будет более чем заметна при приходе контроллера :))) Хочется сделать так чтоб не париться, один раз занизить процентов на 70 и пусть мотает себе..
Denni
12 апр 2012, 08:38
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик ЭНЕРГОМЕРА СЕ101 ( СЕ-101 СЕ 101 ) обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 133
Просмотры: 434644

Re: Вопрос по Энергомеру СЕ-101

Привет всем! Вскрыл такой счетчик, появились вопросы. 1. Вот есть клемма 1 и 2 фаза, если на ней уменьшить расстояние двух проводков, как показано на этом фото (http://www.bezsveta.com/assets/Uploads/shuntABC.jpg) - насколько сработает ? Будет снижаться пропорционально сближению проводков, и при зам...
Denni
24 окт 2011, 09:59
Форум: Счётчики электроэнергии
Тема: Счётчик МЕРКУРИЙ 230 обсуждаем ЗДЕСЬ!
Ответы: 127
Просмотры: 343122

Re: Счетчик трехфазный статический МЕРКУРИЙ 230.

MadCherry, а если по этой схеме попробовать запалить все катушки ? http://radio.cybernet.name/scotcik/6sp.html Кстати, вопрос к знающим. Написано, что кондеры по 50мкф, а на схеме нарисовано 10 мкф. И второе. В инете встречаются эти же схемы, но с двумя кондерами .. почему ? И какие именно кондеры н...