Все вопросы о счётчиках CO-2 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Ответить
Марсианец
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 16:10

Все вопросы о счётчиках CO-2 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Марсианец » 25 апр 2009, 16:15

1. Каков срок эксплуатации этого счетчика, установленного у меня дома, если выпущен он в 1959 году
2. В 1995 г он прошел плановую проверку. Каков срок работы после проверки и должен ли он быть заменен?

Если можно, напишите название и номер нормативных документов.

moderator
Site Admin
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 01 янв 1970, 03:00

Re: Срок службы однофазного счетчика CO-2

Сообщение moderator » 28 апр 2009, 11:33

Марсианец писал(а):1. Каков срок эксплуатации этого счетчика, установленного у меня дома, если выпущен он в 1959 году
2. В 1995 г он прошел плановую проверку. Каков срок работы после проверки и должен ли он быть заменен?

Если можно, напишите название и номер нормативных документов.
В России срок эксплуатации ни на что не неограничен. Пока не сгорит или не взарвётся - будет использоваться дальше.
Сайт http://radio.cybernet.name о радиоэлектроники и электросчётчиках...

Баланс
Постоянный посетитель
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 29 фев 2008, 13:17

Сообщение Баланс » 30 апр 2009, 15:22

Согласно постановлению РФ №530 от 30.08.2006г. электросчетчики классом точности 2,5 (СО-2 именно такой), должны изыматься из эксплуатации и должны быть заменены на электросчетчики с классом точности 2,0 для бытовых лиц, и классом точности 1,0 для юридических и к ним приравненных. Это нормативный документ имеющий силу закона.

Ответить