Включение стабилизатора и отмоточного трансформатора

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Ответить
kiras
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 июл 2009, 00:00

Включение стабилизатора и отмоточного трансформатора

Сообщение kiras » 30 июл 2009, 00:08

Вопрос такой, после счётчика и до автоматов стоит стабилизатор, будет ли он мешать работе способа "трансформатор"

vatar
Умеет писать
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 22 июл 2009, 14:51

Сообщение vatar » 30 июл 2009, 17:02

Не помешает.

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: учёт

Сообщение Влад » 19 сен 2009, 18:26

kiras писал(а):Вопрос такой, после счётчика и до автоматов стоит стабилизатор, будет ли он мешать работе способа "трансформатор"
Стабилизатор мешать отмоточному трансформатору не будет, но вот наоборот, отмоточный трансформатор может вывести из строя этот стабилизатор. Поэтому нужно подключить этот трансформатор до стабилизатора.