Страница 1 из 1

СО-ЭАО5М1

Добавлено: 05 окт 2009, 20:47
alexd220
данный электросчетчик перестает работать (не перебрасывается счетный механизм, индикация продолжает работать) при напряжении менее 190 В.
так вариант понизить напряжение на счетчике это увиличить нагрузку как правило более 4 кВт хватает( данный способ актуален для тех кто использует эл. обогрев). так же зависит от сечения вводного провода.

Re: СО-ЭАО5М1

Добавлено: 07 окт 2009, 09:54
Влад
alexd220 писал(а):данный электросчетчик перестает работать (не перебрасывается счетный механизм, индикация продолжает работать) при напряжении менее 190 В.
так вариант понизить напряжение на счетчике это увиличить нагрузку как правило более 4 кВт хватает( данный способ актуален для тех кто использует эл. обогрев). так же зависит от сечения вводного провода.
Поздравляю тебя, но скорей всего тебе установили бракованный прибор, т.к. практически во всех электронных счётчиках используется двойная стабилизация питающего напряжения. И если на процессоре не будет ему положенных 5В, то и работать этот процессор не будет, и как следствие не будут мигать индикаторы и не будет работать счётный механизм. Счётный механизм подключён к мощным выходам этого процессора.

Добавлено: 07 окт 2009, 14:19
alexd220
выходит, что все счетчики закупленные энергокомпанией в которой я работаю были бракованные, а закупали их только в 2004 году

Добавлено: 07 окт 2009, 21:07
Влад
alexd220 писал(а):выходит, что все счетчики закупленные энергокомпанией в которой я работаю были бракованные, а закупали их только в 2004 году
Утверждать не буду, но есть возможность что была недоработка со стороны завода изготовителя. Мой счётчик считает при напряжении 140В.

Если Вы работник энергокомпании, спросите у своих сотрудников, кто хорошо разбирается в электронике, сколько раз стабилизируется питающее напряжение, и какой процессор управляет шаговым двигателем?

Добавлено: 08 ноя 2009, 02:28
EXILIM
Всё элементарно, ВАТСОН. Вшивый параметрический стабилизатор, питание через гасящий конденсатор. Даже один производитель использует в своих моделях разные мелкосхемы, в зависимости от года выпуска. Кстати, защиты от превышения напряжения никакой. Если подать 500в между 0 и фазой, сработает (непомню как называется, предохранитель который закорачивается при превышении поданного напряжения, стоит в бытовой РЭА), так вот, в бытовухе питание от сети идёт через плавкий предохранитель, потом на нагрузку. А паралельно нагрузке стоит эта штуковина. при превышении напруги, эта штуковина делает КЗ и плавкий предохранитель перегорает. А в СЧ, вместо плавкого, стоит сопруха в 10 ом. Вот и догодайся, что быстрее сгорит, сопруха, счётчик или всё что вокруг него? Будут вопросы, обращайтесь. Незная производителя, модель и год, месяц выпуска, трудно давать совет.

Добавлено: 08 ноя 2009, 18:35
Влад
EXILIM писал(а):Всё элементарно, ВАТСОН. Вшивый параметрический стабилизатор, питание через гасящий конденсатор. Даже один производитель использует в своих моделях разные мелкосхемы, в зависимости от года выпуска. Кстати, защиты от превышения напряжения никакой. Если подать 500в между 0 и фазой, сработает (непомню как называется, предохранитель который закорачивается при превышении поданного напряжения, стоит в бытовой РЭА), так вот, в бытовухе питание от сети идёт через плавкий предохранитель, потом на нагрузку. А паралельно нагрузке стоит эта штуковина. при превышении напруги, эта штуковина делает КЗ и плавкий предохранитель перегорает. А в СЧ, вместо плавкого, стоит сопруха в 10 ом. Вот и догодайся, что быстрее сгорит, сопруха, счётчик или всё что вокруг него? Будут вопросы, обращайтесь. Незная производителя, модель и год, месяц выпуска, трудно давать совет.
Практически написан один бред основанный на догадках и разборке бытовой аппаратуры. А о там что одна и та же фирма при изготовлении одной серии счётчиков использует разные микросхемы это анекдот года! Я могу утверждать, что все фирмы производители счётчиков используют одни и те же микросхемы, т.к. эти микросхемы выпускает практически одна фирма, более того ассортимент этих микросхем очень ограничен.

А для защиты от перенапряжения в электросчётчиках установлены варисторы, и в случае подачи повышенного напряжения выгорают печатные проводники на плате, а не резистор на 10 ом.

Добавлено: 12 ноя 2009, 21:00
EXILIM
пока не до суг.