зверь LZQJ-XC

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Ответить
sdelnik
Умеет писать
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 09:27

зверь LZQJ-XC

Сообщение sdelnik » 12 фев 2012, 09:36

Нам на производство поставили трехфазный счетчик с трансформаторами LZQJ-XC 5(100)А
Изображение
кто знает что можно с ним сделать?
И еще вопрос сертифицирован ли он в Украине или где можно посмотреть данную информацию?

http://emh.com.ua/ru/product/open/id/3

заранее благодарен за ответ...

аналитик
Умеет писать
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 10:08

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение аналитик » 12 фев 2012, 11:19

сертификат утверждения типа в Украине
http://emh.com.ua/ru/documents/category/id/2

не понятно, счетчик Вам поставили с GSM модемом ? http://emh.com.ua/ru/product/category/id/5

с ТТ (трансформаторами тока), значит счетчик установлен одиночно, не в шкаф ?
тогда петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП, разряд на 1 см завесит любой контроллер (процессор), в журнале счетчика будет пропадание питания, как будто Вы не работали

Успехов

sdelnik
Умеет писать
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 09:27

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение sdelnik » 12 фев 2012, 22:51

аналитик писал(а):сертификат утверждения типа в Украине
http://emh.com.ua/ru/documents/category/id/2

не понятно, счетчик Вам поставили с GSM модемом ? http://emh.com.ua/ru/product/category/id/5

с ТТ (трансформаторами тока), значит счетчик установлен одиночно, не в шкаф ?
тогда петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП, разряд на 1 см завесит любой контроллер (процессор), в журнале счетчика будет пропадание питания, как будто Вы не работали

Успехов
счетчик находится в шкафу

sipay
Бакалавр
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 03:33

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение sipay » 13 фев 2012, 03:28

Шкаф конечно олечатан. Что-нибудь серьёзное без вскрытия замутить не получится. Если есть конкретные вопросы напиши в личку.

аналитик
Умеет писать
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 10:08

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение аналитик » 20 фев 2012, 15:57

поподробнее будет о системе измерений ?
если нет, то и суда нет

sdelnik
Умеет писать
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 09:27

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение sdelnik » 21 фев 2012, 08:59

аналитик писал(а):сертификат утверждения типа в Украине
http://emh.com.ua/ru/documents/category/id/2

не понятно, счетчик Вам поставили с GSM модемом ? http://emh.com.ua/ru/product/category/id/5

с ТТ (трансформаторами тока), значит счетчик установлен одиночно, не в шкаф ?
тогда петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП, разряд на 1 см завесит любой контроллер (процессор), в журнале счетчика будет пропадание питания, как будто Вы не работали

Успехов
Счетчик поставили с тт, без модема, стоит в шкафу, заперт,


можно подробнее
аналитик писал(а):петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП, разряд на 1 см завесит любой контроллер (процессор), в журнале счетчика будет пропадание питания, как будто Вы не работали

sdelnik
Умеет писать
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 12 фев 2012, 09:27

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение sdelnik » 21 фев 2012, 09:00

аналитик писал(а):поподробнее будет о системе измерений ?
если нет, то и суда нет
считается актив и реактив, без зон

аналитик
Умеет писать
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 10:08

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение аналитик » 21 фев 2012, 20:46

sdelnik,
- как проложены токовые цепи, и каким проводом
- стоит в каком шкафу, в ячейке
- у Вас есть электрик, который Вас обслуживает, пусть он подробно раскажет про Вашу систему измерения, а не только про счетчик

аналитик
Умеет писать
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 10:08

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение аналитик » 21 фев 2012, 21:01

петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП

почитай, только вместо высоковольтного трансформатора можешь взять катушку зажигания от авто
Устройства электрического поджига для газовых приборов.
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
дуга http://aes.at.ua/publ/26-1-0-192

если про передатчик
Мощный радио-глушак
http://cxem.net/radiomic/radiomic95.php

Успехов в моделировании процессов РЭБ (радиоэлектронной борьбы)

sipay
Бакалавр
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 03:33

Re: зверь LZQJ-XC

Сообщение sipay » 24 фев 2012, 12:55

аналитик писал(а):петлю высоковольтного провода вокруг, и создание ЭМП

почитай, только вместо высоковольтного трансформатора можешь взять катушку зажигания от авто
Устройства электрического поджига для газовых приборов.
http://kravitnik.narod.ru/lighter/lighter1.html
дуга http://aes.at.ua/publ/26-1-0-192

если про передатчик
Мощный радио-глушак
http://cxem.net/radiomic/radiomic95.php

Успехов в моделировании процессов РЭБ (радиоэлектронной борьбы)
Как ты осточертел со своим бредом, придумрок!