Страница 1 из 1

Эксперимент с соседом.

Добавлено: 29 ноя 2009, 20:10
Логан
Сосед по квартире из своей домашней розетки кинул времянку – ФАЗУ. С моей розетки (другая квартира) мы взяли – 0.
Короче через его счётчик проходила фаза, а через мой 0. Включаем в такую розетку переноску а автоматы выбивает в обоих квартирах.
Почему так происходит? Как выправить положение???

Добавлено: 30 ноя 2009, 16:44
Логан
Каким способом и чем заэкранировать левый отвод до счётчика чтобы в случае проверки прибор не показал на наличие этого отвода?

Re: Эксперимент с соседом.

Добавлено: 01 дек 2009, 10:06
Логан
Влад писал(а):
Логан писал(а): Для экранирования можно использовать медную лужёную оплетку, либо использовать готовый провод в оплётке используемый на судах. Оплётку нужно обязательно соединить с заземляющим либо нейтральным проводом электрической сети.
А можно с этого места поподробнее......
фольга подойдёт???

Re: Эксперимент с соседом.

Добавлено: 01 дек 2009, 11:25
zhdan
Логан писал(а):Сосед по квартире из своей домашней розетки кинул времянку – ФАЗУ. С моей розетки (другая квартира) мы взяли – 0.
Короче через его счётчик проходила фаза, а через мой 0. Включаем в такую розетку переноску а автоматы выбивает в обоих квартирах.
Почему так происходит? Как выправить положение???
Изображение

Re: Эксперимент с соседом.

Добавлено: 01 дек 2009, 11:52
Влад
Логан писал(а):
Влад писал(а):
Логан писал(а): Для экранирования можно использовать медную лужёную оплетку, либо использовать готовый провод в оплётке используемый на судах. Оплётку нужно обязательно соединить с заземляющим либо нейтральным проводом электрической сети.
А можно с этого места поподробнее......
фольга подойдёт???
Фольга тоже может подойти, но обычная фольга для приготовления пищи очень тонкая, да и завернуть весь кабель этой фольгой проблематично, к тому же нужно заземлить или занулить эту фольгу. Хороший результат можно получить используя этот провод Кабель пожарный экранированный КПСВЭВ 1х2х1,5 Но после прокладки экранированного кабеля всё равно можно будет найти розетку или соединительную коробку в которую Вы завели этот кабель, т.к при отключении Вашего вводного автомата, на конце "левого" кабеля будет присутствовать напряжение, для того чтоб это напряжение исчезало с отключением вводного автомата, необходимо этот кабель подключить через силовое реле, контактор или симистор, при этом питание на этот коммутирующий элемент подавать от сетей квартиры. Если у Вас недостаточна знаний в области электротехники, то лучше не занимайтесь такими делами, а доверьте эту работу хорошо знакомым электрикам.
Убедительная просьба писать в других темах по теме указанной в названии этой темы.

Добавлено: 01 дек 2009, 14:00
Логан
ОЗУ стоят.
Может из-за них вышибало???
как обмануть ОЗУ???

Re: Эксперимент с соседом.

Добавлено: 01 дек 2009, 14:01
Логан
zhdan писал(а):
Логан писал(а):Сосед по квартире из своей домашней розетки кинул времянку – ФАЗУ. С моей розетки (другая квартира) мы взяли – 0.
Короче через его счётчик проходила фаза, а через мой 0. Включаем в такую розетку переноску а автоматы выбивает в обоих квартирах.
Почему так происходит? Как выправить положение???
Изображение
Что означает этот рисунок??

Добавлено: 01 дек 2009, 20:20
EXILIM

Добавлено: 01 дек 2009, 22:02
Влад
Логан писал(а):ОЗУ стоят.
Может из-за них вышибало???
как обмануть ОЗУ???
Нужно УЗО заменить на автоматы причём и у соседа тоже. Обмануть УЗО невозможно, можно только вывести из строя, при этом УЗО превратиться в обычный выключатель, либо будет постоянно отключать потребитяле.

Добавлено: 02 дек 2009, 13:56
Логан
Влад писал(а):
Логан писал(а):ОЗУ стоят.
Может из-за них вышибало???
как обмануть ОЗУ???
Нужно УЗО заменить на автоматы причём и у соседа тоже. Обмануть УЗО невозможно, можно только вывести из строя, при этом УЗО превратиться в обычный выключатель, либо будет постоянно отключать потребитяле.
ОК!! А как его вывести из строя??? не вскрывая ящик в котором он стоит (пломбирован)

И если УЗО устраним и подключим фазу и ноль от разных счётчиков - то они мотать не будут???????????

Добавлено: 02 дек 2009, 14:12
Влад
Логан писал(а):ОК!! А как его вывести из строя??? не вскрывая ящик в котором он стоит (пломбирован)

И если УЗО устраним и подключим фазу и ноль от разных счётчиков - то они мотать не будут???????????
Если вывести УЗО из строя, то возможен вариант, что Ваша квартира останется без электроэнергии. Если устраните УЗО, это не гарантирует что можно будет потреблять бесплатно электроэнергию. Если у Вас установлен счётчик типа НИК2102, тогда можете смело забыть об варианте с соседом.

Добавлено: 04 дек 2009, 10:43
Логан
Как правильно провести левую проводку и заэкранировать её от обнаружения приборами???

Добавлено: 04 дек 2009, 11:28
Влад
Логан писал(а):Как правильно провести левую проводку и заэкранировать её от обнаружения приборами???
Для начала выберите сечение провода для для "левой" проводки. Потом смотрите статью на сайте ЭЛЕКТРОНИКА CYBERNET нажимайте на ссылку: Способ №5 Пускатель Если после прочтения статьи чтото непонятно, задавайте вопросы на этом форуме!

Добавлено: 04 дек 2009, 22:04
Логан
Влад писал(а):
Логан писал(а):Как правильно провести левую проводку и заэкранировать её от обнаружения приборами???
Для начала выберите сечение провода для для "левой" проводки. Потом смотрите статью на сайте ЭЛЕКТРОНИКА CYBERNET нажимайте на ссылку: Способ №5 Пускатель Если после прочтения статьи чтото непонятно, задавайте вопросы на этом форуме!
Спасибо Влад!
Скажи, есть смысл с этим связываться? Или посоветуешь что то другое.

Добавлено: 04 дек 2009, 22:47
Влад
Риск благородное дело, особенно если потребление электроэнергии выливается в круглую сумму. Я могу посоветовать только одно, если Вы не можете самостоятельно сделать левый ввод с пускателем, тогда обратитесь к своему родственнику который хорошо дружит с электричеством. Никогда не прибегайте к услугам малознакомых людей, потом эти же товарищи Вас сдадут с потрохами своему контролёру и дальше будете откупаться. Ещё один вариант отправил в личном сообщении.

Re: СУПЕРМАГНИТЫ по ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

Добавлено: 24 дек 2009, 08:34
Логан
Влад!!! Тему всю не удаляй - удали всё что касается пушкина и всё.
Сегодня убрал магнит - счётчик начал работать. Поставил на место - встал!!! Акуенно!!!
Владу - респект!!!

Я всё ни как не успокоюсь про экспиримент с соседом. При котором фазу брали с одной квартиры а 0 с другой квартиры.
Но не получилось из-за УЗО.
Влад - а вот если бы не было УЗО - мотали бы наши счётчики тогда???

Re: СУПЕРМАГНИТЫ по ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

Добавлено: 24 дек 2009, 09:04
Влад
Логан писал(а):Я всё ни как не успокоюсь про экспиримент с соседом. При котором фазу брали с одной квартиры а 0 с другой квартиры.
Но не получилось из-за УЗО.
Влад - а вот если бы не было УЗО - мотали бы наши счётчики тогда???
Если счётчик имеет защиту от неправильного подключения, тогда учёт электроэнергии происходил бы в любом случае. Если учесть что в России выпускают такую какашку как счётчики "ЭНЕРГОМЕРА",то вполне вероятно что счётчик при неправильном включении не учитывал бы потребление. В Украине неофициально запретили использовать счётчики фирмы "ЭНЕРГОМЕРА", но в гос реестре измерительных средств эти счётчики есть, так что пользуйтесь недоработкой счётчиков "ЭНЕРГОМЕРА" пока есть такая возможность.

Re: СУПЕРМАГНИТЫ по ОПТОВОЙ ЦЕНЕ!

Добавлено: 24 дек 2009, 19:43
Логан
Влад писал(а):
Логан писал(а):Я всё ни как не успокоюсь про экспиримент с соседом. При котором фазу брали с одной квартиры а 0 с другой квартиры.
Но не получилось из-за УЗО.
Влад - а вот если бы не было УЗО - мотали бы наши счётчики тогда???
Если счётчик имеет защиту от неправильного подключения, тогда учёт электроэнергии происходил бы в любом случае. Если учесть что в России выпускают такую какашку как счётчики "ЭНЕРГОМЕРА",то вполне вероятно что счётчик при неправильном включении не учитывал бы потребление. В Украине неофициально запретили использовать счётчики фирмы "ЭНЕРГОМЕРА", но в гос реестре измерительных средств эти счётчики есть, так что пользуйтесь недоработкой счётчиков "ЭНЕРГОМЕРА" пока есть такая возможность.
ОК!