Все вопросы о счётчиках НИК 2102 (NIK 2102) обсуждаем ЗДЕСЬ!

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Аватара пользователя
Вася2011
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 май 2011, 18:47

ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Вася2011 » 03 май 2011, 18:57

:D Подскажите, пожалуйста, у меня счетчик НИК 2102 и автомат 25 ампер. какой суммарной мощностью я могу включать приборы одновременно? Благодарю.

селюк
Умеет писать
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 20:47

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение селюк » 03 май 2011, 20:17

Вася2011 писал(а)::D Подскажите, пожалуйста, у меня счетчик НИК 2102 и автомат 25 ампер. какой суммарной мощностью я могу включать приборы одновременно? Благодарю.
пять киловатт

Трайбл
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 май 2011, 22:01

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Трайбл » 05 май 2011, 22:09

Какой нижний порог чувствительности у НИКов в Ватах ? Мне говорили что 4 Вт но в паспорте написано 12.5 мА. В Ватах это вроде как 2.75 Вт.
Кто скажет предельно точно?

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 06 май 2011, 01:02

В тех паспортах которые есть на официальном сайте фирмы изготовителя, чувствительность написана 12,5мА, т.е. 2,75Вт.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

sapatura
Умеет писать
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 12:56

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение sapatura » 06 май 2011, 17:44

ник 2102 это самый хороший счётчик которым можно манипулировать...

Анат
Умеет читать
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 май 2011, 23:02

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Анат » 10 май 2011, 20:41

можно воспользоваться способом-фаза розетка или удлинитель- для остановки
НИК
если поменять провода на входе счётчика, будет гореть лампочка реверс или земля?

Анат
Умеет читать
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 май 2011, 23:02

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Анат » 10 май 2011, 21:31

Влад, ну ответь на поставленный вопрос!
или тебя уже посадили?

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 11 май 2011, 23:18

Я не понимаю вопрос, что за способ-фаза розетка? или удлинитель? Ссылку можно увидеть или схему?
По поводу проводов тоже непонятно, какие именно провода собрались менять? Если имеете ввиду поменять местами входящий провод фазы с первой клеммы на третюю а входящий нейтрали с третей клеммы на первую, тогда такое переключение никак не отразится на индикаторы земля и реверс.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Анат
Умеет читать
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 май 2011, 23:02

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Анат » 12 май 2011, 15:33

тогда я не понимаю зачем магнит покупать за 500гр, когда можно воспользоваться способом
фаза-розетка:
делаем перефазировку счётчика , меняем местами входные провода на электросчётчик НИК
после счётчика где-нибудь в квартире отключаем нейтраль в розетке, а на её место провод
с батареи отопления, и в эту розетку включаем разные бытовые приборы . И всё!
счетчик не крутит, лампочки на счётчике не горят.

vorchun777
Постоянный посетитель
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 22:03

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение vorchun777 » 12 май 2011, 19:12

Анат писал(а):тогда я не понимаю зачем магнит покупать за 500гр, когда можно воспользоваться способом
фаза-розетка:
делаем перефазировку счётчика , меняем местами входные провода на электросчётчик НИК
после счётчика где-нибудь в квартире отключаем нейтраль в розетке, а на её место провод
с батареи отопления, и в эту розетку включаем разные бытовые приборы . И всё!
счетчик не крутит, лампочки на счётчике не горят.
...это всё хорошо,но когда долбанёт кого нибудь током...вот тогда будут разборки.

Анат
Умеет читать
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 май 2011, 23:02

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Анат » 12 май 2011, 22:19

ток идёт по меньшему сопротивлению

селюк
Умеет писать
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 20:47

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение селюк » 12 май 2011, 22:34

преимущество магнита в том,что c cуществующими приборами обнаружения хищения электроэнергии практически(да и теоретически)обнаружить факт воровства-НЕВОЗМОЖНО!!!!ЕСЛИ ТЫ КОНЕЧНО НЕ ДАУН!!!МАГНИТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ СЧЕТЧИКОВ-ЭТО ЧУДО!!!

селюк
Умеет писать
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 20:47

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение селюк » 12 май 2011, 22:36

А ПРИ НЫНЕШНЕЙ СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СТОИМОСТЬ МАГНИТА ОТБИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИИ ПАРУ МЕСЯЦЕВ...

Трайбл
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 май 2011, 22:01

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Трайбл » 14 май 2011, 21:35

тогда я не понимаю зачем магнит покупать за 500гр, когда можно воспользоваться способом
фаза-розетка:
делаем перефазировку счётчика , меняем местами входные провода на электросчётчик НИК
после счётчика где-нибудь в квартире отключаем нейтраль в розетке, а на её место провод
с батареи отопления, и в эту розетку включаем разные бытовые приборы . И всё!
счетчик не крутит, лампочки на счётчике не горят.


А чего это вдруг Ник не должен будет считать ? Ну будет ноль у тебя с батареи а фаза ж всё равно идёт через счётчик, так что всё он будет считать. На сколько я помню то он и при перефазировке будет считать по фазе. Это ж не индукция...

Pomchik
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:51

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Pomchik » 15 май 2011, 22:10

Подскажите пожалуйста. в чем отличие счетчиков НИК 2102-02 и НИК 2102-02 М2?
Будут останавливаться одним и тем же магнитом?

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 16 май 2011, 20:57

Отличие между НИК 2102-02 и НИК 2102-02 М2 только в том что в первом случае маркировка неполная а во втором случае написана полная маркировка счётчика.
М2 обозначает наличие двух датчиков тока, М1 обозначает наличие одного датчика тока. Независимо от количества датчиков тока, счётный механизм у них одинаковый при условии одинакового года выпуска, и соответственно останавливаются одинаково.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

селюк
Умеет писать
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 20:47

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение селюк » 03 июл 2011, 23:59

Влад!вопрос к тебе-сегодня был на рынке,покупал электрофурнитуру-торгуют от Днепроблэнеро,но это не столь важно,а важно вот что-эти коасавцы(продавцы с облэнерго)поведали мне вот что-рассказывают будто на нашем рынке появились счетчики НИКИ-трехфазники защищенные от неодимовых магнитов(электронно-механические счетчики конечно)а защита вот какая-в том месте куда прикладываешь магнит(напротив первого красного колесика)якобы есть емкость с краской-вот когда прикладываешь магнит-счетчик заливается краской...на мою прозббу доказать это -тоесть показать-продавец промолчал-по моему очередной облэнерговский развов-а ты как думаешь?

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 04 июл 2011, 01:37

Можно счетчики останавливать обычным магнитом и ящик не помеха и даже трехфазные.Электрики если тут есть знают это,но молчат

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 04 июл 2011, 01:39

Влад ты уж наверняка это знаешь

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 05 июл 2011, 00:52

О том что обычным магнитом (имеется ввиду ферритовым) можно остановить счётчик, а тем более через ящик, никогда такого не видел. счётчик можно остановить ОЧЕНЬ МОЩНЫМ магнитом, и это не новость, посмотрите темы об остановке счётчиков магнитами.
селюк писал(а):Влад!вопрос к тебе-сегодня был на рынке,покупал электрофурнитуру-торгуют от Днепроблэнеро,но это не столь важно,а важно вот что-эти коасавцы(продавцы с облэнерго)поведали мне вот что-рассказывают будто на нашем рынке появились счетчики НИКИ-трехфазники защищенные от неодимовых магнитов(электронно-механические счетчики конечно)а защита вот какая-в том месте куда прикладываешь магнит(напротив первого красного колесика)якобы есть емкость с краской-вот когда прикладываешь магнит-счетчик заливается краской...на мою прозббу доказать это -тоесть показать-продавец промолчал-по моему очередной облэнерговский развов-а ты как думаешь?
В нашей стране возможно всё, но таких счётчиков пока не видел. Теоретически, для выпуска таких счётчиков, нужно их как-то вписать в ГОСТы, при этом я никогда не слышал и не видел (это не означает что такого нет) о том что счётчик должен сам себя заливать краской если на него воздействуют каким-либо методом. Вполне возможно что в счётчик вставили индикатор воздействия внешнего магнитного поля, этот индикатор будет менять цвет например из белого на чёрный или ещё какой нибудь вариант, но чтобы заливал себя краской-это бред. С другой стороны клеить внутри счётчика такие индикаторы завод НИК будет только под заказ конкретной фирмы (под заказ облэнерго например), а для рынка будет выпускать обычный вариант счётчиков.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 06 июл 2011, 01:56

0бычным магнитом- на диски наваривается металл(правда это миниатюрная работа) и все-можно вешать сбоку обычный магнит(проверено)

kot
Умеет писать
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 фев 2011, 22:24

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение kot » 06 июл 2011, 18:53

0бычным магнитом- на диски наваривается металл(правда это миниатюрная работа) и все-можно вешать сбоку обычный магнит(проверено)


Ну да, если доступ есть к счетчику и он индукционный, а если он электронно-механический в опломбированном ящике, то только мощный магнит. Я свой ник2102 в коробке (до самого счетчика от стекла 2-3 см) остановил магнитом 50*80
http://www.youtube.com/watch?v=IR1uqFLwzlg

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 06 июл 2011, 20:45

Ira писал(а):0бычным магнитом- на диски наваривается металл(правда это миниатюрная работа) и все-можно вешать сбоку обычный магнит(проверено)
Думаю что наварить металл на тонкий алюминиевый диск (чтобы диск не повело), да ещё не разбирая сам счётчик и не нарушая пломбы госповерки и энергосбыта, может только Коперфильд. Если умеете наваривать на диск металл, тогда и сможете впаять геркон и точно также управлять любым счётчиком на расстоянии с помощью магнита.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

waxterik
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2011, 21:36

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение waxterik » 07 июл 2011, 21:39

привет сегодня мне сказали что у этой маркировки счётчиков есть антимагнитная лента и при прикладывании магнита она меняет цвет вобщем могут вычеслить кто что об этом думает???????

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 07 июл 2011, 22:40

С таким подходом к данному вопросу можно что угодно говорить и думать. Для детального обсуждения выкладывайте информацию кто, что где сказал и чем подтвердил. Историй о том что кто-то что-то сказал существует вагон и маленькая тележка, а подтверждений этим сплетням нет.
Вот что пишет об этих счётчиках завод:
Счетчик электрической энергии переменного тока НIК 2102 предназначен для измерения активной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока.
Расширенный диапазон рабочих напряжений (от -35% до +15% от номинального значения);
Расширенный диапазон температуры (от - 40°С до + 55°С);
Двухэлементный (в качестве датчиков тока используются шунт и трансформатор);
Относительная влажность окружающей среды - не более 90 % при температуре + 30°С.
Рабочий диапазон напряжения от 143 В до 253 В
Частота сети - (50+/- 2,5) Гц
Повышенная степень защиты от воздействий постоянных и переменных магнитных полей в соответствие с СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
Защита от хищений энергии (индикация неправильных подключений, обратного направления тока, неравенства силы тока в фазном и нулевом проводе);
Удобство монтажа (присоединительные размеры и компоновка зажимов, обеспечивают установку при замене индукционных счетчиков без доработки подключаемых кабельных линий);
Технологический запас по классу точности составляет не менее 50%;
Малое собственное энергопотребление;
Современный дизайн корпуса.

Номер в Государственном реестре средств измерительной техники: У2162-10

Нет ни одного упоминания о наличии индикатора воздействия внешнего магнитного поля.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 09 июл 2011, 00:22

Значит вы не электрик,а просто продаватель магнитов (если считаете что это может сделать Копперфильд) Заурядный электрик этот фокус сделает за 15-20мин за 1000грн,чем и благополучно пользуюсь уже 2 года

Естественно,надо вскрыть счетчик и пломбу(что благополучно потом поставится на место),так как я не электрик,видела что он делает(поскольку держала зонт)на диски металл,потом какая-то полосочка металлическая и (сопротивение(как мне показалось). и все=вешаешь на короб сбоку круглый магнит(обычный)(на проволочке) на уровне дисков и стоит отлично 3хфазный счетчик.Магнитик зкрасить можно серенькой краской под цвет короба(спросите у электриков,может и расскажут(а то все молчат).

Но признаюсь,китайским парнем проще и дешевле в 2 раза это сделать(но в моем случае есть защита от того сто счетчик поломается),а от мощного магнита,если не правильно подобрать его мощность-счетчику капец
Последний раз редактировалось Влад 09 июл 2011, 01:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил 3 сообщения в одно

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 09 июл 2011, 02:15

Раньше было написано что металл НАВАРИВАЕТСЯ на диск, сейчас уже речь о том что на диск металл(а что металл я так и не понял), потом слюной и какой-то полосочкой с сопротивлением это фиксируется(если правильно понял), и пломбы госповерки соплями вешаются обратно на счётчик (а на трёхфазном их аж две и обычно свинцовые) и уже 2 года это безобразие не видел ни один зрячий контролёр, кроме слепой снимательницы показаний.
Такие фокусы за 1000 гривен вычисляются и доказываются в два счёта. При снятии и обратной установки свинцовых пломб госповерки на пломбах остаются следы, обычно от иголочки где входит и выходит проволока, а при поперечном разрезе видно что пломба зажималась не менее двух раз (первый след видно от проволоки при первом обжатии пломбиратором, а второй и последующие следы от иголки когда ковыряют дырку для всовывания новой проволоки). Сомневаюсь что обычный электрик имеет пломбиратор для установки оригинальных пломб госповерки, поэтому не радуйтесь заблаговременно, всё "веселье" у Вас ещё впереди.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 09 июл 2011, 19:24

А вот представьте себе ходят контролеры-и ничего не видят,а пломба пластиковая,и есть у обычного электрика пломбиратор(для зарабат денег)

Здесь просили варианты остановки-я написала как вариант(если не берет неодим),а остановить уж очень надо,электрики поняли то о чем я писала и как это сделать,а вам просто не понравилось что и без вашего магнита можно остановить.
Последний раз редактировалось Влад 10 июл 2011, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил 2 сообщения в одно

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 10 июл 2011, 00:17

Магнитом остановить такие счётчики можно, даже без вскрытия и колдовством над самим счётчиком. К сведению напишу, что на место госповерки, пластиковые пломбы не ставят больше 10 лет, так же неувязочка по пластиковым пломбам и пломбиратору у электрика, если у него есть пломбиратор с оттиском госповерки, тогда зачем восстанавливать пластиковую пломбу если можно поставить новый оттиск на свинце? Вывод один, или у него пломбиратор со своим личным оттиском или чего-то недосмотрели.
Так-же глупо клеить на диск куски металла, намного проще и незаметней впаять в разрыв провода переключающий геркон, в таком случае никакой магнит подбирать не нужно чтобы не вырвало диск с вклеенным металлом. Понимаю что с незнанием самых простых радиоэлементов приходится "чесать левое ухо правой ногой" но намного проще это сделать руками.
А теперь самый главный момент, то что Вы написали о доработке (вклеивание металла) обнаруживается при госповерке любым слепым лаборантом, а в случае попадания счётчика на экспертизу энергосбыта, любая малограмотная бабулька сразу увидит вмешательство в конструкцию счётчика.

Для добавления к своему комментарию новых фраз, нужно нажать кнопочку "edit", в окне редактора сообщений добавляете что угодно.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 10 июл 2011, 18:48

И как часто эта госповерка происходит,счетчик стоит около 6лет,госповерку еще никто не производил

Ira
Умеет писать
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2011, 00:22

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Ira » 10 июл 2011, 18:49

Пластиковая оранжевая пломба стоит

НИК-2104-04.М2
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2011, 16:55

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение НИК-2104-04.М2 » 07 авг 2011, 17:06

Здравствуйте. Мне , как и многим вопрошающим здесь, установили новый счетчик НИК-2102-04.М2 .
у меня вопрос : Если я выключу автомат, стоящий после счетчика на квартиру(т.е. отключу квартиру от счетчика) а на квартиру подам напряжение мимо счетчика, он это как то будет фиксировать или нет? время простоя счетчик запоминает или нет? Да, при этом загорается иногда индикатор "реверс"

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 07 авг 2011, 23:57

Если от счётчика отключить квартиру полностью, т.е. отключить фазный и нейтральный провод, то подача напряжения мимо счётчика никак не будет зафиксирована счётчиком, при этом не будут загораться индикаторы "реверс" и "земля".
Если квартиру отключить только от фазного провода, и подать "фазу" мимо счётчика и нейтральный провод брать через счётчик, тогда загорится индикатор "земля" и счётчик продолжит считать по току протекающему через нейтральный провод.
В счётчике НИК 2102 с механическим счётным механизмом нет часов реального времени и нет энергонезависимой памяти, поэтому он не фиксирует время простоя и время работы. Так же счётчик не фиксирует время и количество срабатываний индикаторов "земля" и "реверс"
Индикаторы "реверс" и "земля" иногда могут самопроизвольно срабатывать если через счётчик не протекает ток, т.е. когда нагрузка полностью отсутствует. У меня лично при полностью отключенной нагрузке светится индикатор "реверс", при подключении нагрузки этот индикатор отключается.
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

НИК-2104-04.М2
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 авг 2011, 16:55

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение НИК-2104-04.М2 » 08 авг 2011, 00:35

Огромное спасибо за краткий, понятный, и обнадеживающий ответ... побольше бы таких умных людей!!

sipay
Бакалавр
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 06 авг 2011, 03:33

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение sipay » 08 авг 2011, 08:02

Если с НИК2102 снять нагрузку полностью - то через некоторое время загорится светодиод "Реверс". Время не засекал, но порядок в часах. После подключения нагрузки счетчик вернется в исходное состояние. Должен заметить - левая проводка, по деньгам обходится дороже сорванной пломбы.

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 08 авг 2011, 23:41

Если провод "левой проводки" имеет сечение меньше чем основная проводка, тогда сорванная пломба стоит дороже "левой проводки".
Если провод "левой проводки" имеет сечение больше чем основная проводка, тогда сорванная пломба стоит дешевле "левой проводки".
Если провод "левой проводки" имеет одинаковое сечение с основной проводкой, тогда сорванная пломба стоит столько же как и "левая проводка".
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Аватара пользователя
Bodia
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2011, 23:21

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Bodia » 11 авг 2011, 00:16

Около недели успешного использования магнита 55*25/100кг N42.
Сегодня заметил урчание счетчика при воздействии магнита. Что это? Он точно не выйдет из строя?

Аватара пользователя
Влад
Главный специалист
Сообщения: 681
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 17:23
Откуда: Украина

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Влад » 11 авг 2011, 00:20

Появилась новая модификация однофазных счётчиков НИК 2102. Счётчики НИК2102-**-М*В (добавлена буква В) имеют вертикально расположенные индикаторы, но самое главное что у них счётный механизм на 7мм глубже чем у предыдущей модификации, поэтому магнит нужен больше чем для ранее выпускаемых счётчиков.
Вот так выглядит новая модификация счётчика НИК2102:
Вложения
__I___2102_02.___4e16ddd3652dc.jpg
Внешний вид новой модификации.
__I___2102_02.___4e16ddd3652dc.jpg (56.97 КБ) 47970 просмотров
Остановка счётчиков электроэнергии...
Тел:+38-068-116-03-69;+38-063-530-70-32.E-mail:vlad380635307032@gmail.com
Звонки принимаю с 10ч до 18ч по Киевскому времени с понедельника до пятницы. Звонки с неопределённых номеров заблокированы.

Дон
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 авг 2011, 23:50

Re: и снова НИК 2102-02

Сообщение Дон » 22 авг 2011, 14:51

Баланс писал(а):
Валентин писал(а):Пришёл электрик и заменил дисковый счётчик на электронный НИК 2102-02. И он сразу НАМОТАЛ за ДЕКАБЬ как за два месяца (декабрь-январь) прошлого года!!!!

Блин, что за херня!!!! Ну на 10-15% больше ещё может быть. НО РОВНО в 2 раза больше!!! Живу один в однокомнатной квартире. Расход всегда был 100-120 кВт/мес. от силы... Теперь более 220 кВт/мес., согласно НИК 2102-20. В чём может быть проблема? Никаких бойлеров, обогевателей не включал, это точно...

ps: Я не электрик, особо не разбираюсь, но как вывести счётчик на чистую воду??? Как его проверить-за руку поймать???
Подобные проблемы с электронными счетчиками могут возникать, когда нули соседних счетчиков объединены, а не разделены как положено, сам сталкивался с такой проблемой, когда разделил все пришло в норму, люди были благодарны. Дело в том, что электронные счетчики считают также и по нулю. А устанавливают их мягко говоря лохи, необученые неграмотные люди. Я это знаю так как работаю в подобной организации.
А как землю разделить????

Дон
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 авг 2011, 23:50

Re: ВСЁ ВОПРОСЫ о счётчиках НИК 2102 обсуждаем ЗДЕСЬ!

Сообщение Дон » 22 авг 2011, 20:39

У меня при выключенных АЗС-ах это паддонок продолжает мигать( И очень часто горит земля. Что это может быть? Причём, обычно мигает раз в 20 секунд, а один раз было, что каждую секунду?!

Ответить