Страница 1 из 1

Способ Измерительные цепи

Добавлено: 12 сен 2008, 17:05
ruslan_11
Хочу воспользоваться данным способом. Имеется 3-х фазный счетчик, который опломбирован. Но есть доступ к вводному кабелю и хочу поменять местами провода на трансформаторах тока фаз А, В, С. Но в какой последовательности и сколько будет экономия я так и не разобрался. Например какой учёт будет если поменять только 2 фазы А и B; и все 3 фазы АBС???
Объясните пожалуйста.

Добавлено: 16 сен 2008, 17:18
Administrator
Здесь широкое поле деятельности, и что значит поменять местами фазы, тип счетчика какой? Жаль ухожу в отпуск ответить смогу только не раньше чем через месяц. Если кручение происходит во вторичных цепях, то иногда можно не выиграть в расходе, а проиграть. Все зависит от характера нагрузки, и типа счетчика.

Добавлено: 24 сен 2008, 12:50
ruslan_11
счетчик электронный, а характер нагрузки - 3-х фазный электрокотёл отопления

Добавлено: 22 окт 2008, 10:52
Баланс
Если счетчик электронный, но не интеллектуальный, то не будет никакого эффекта если поменять местами зажимы на трансформаторах тока И1 и И2. А вот если токовые цепи брать от одного трансформатора, а напряжение с другой фазы, то можно достичь эффекта, взависимости от нагрузки до 40% экономии. Пользуйтесь если есть возможность. Тем более, что далеко не каждый инспектор знает что такое возможно. Большая часть из них дебилов, знаю по собственному опыту. Талантливые разбежались. Зарплата маленькая. Но если на такого нарвешься - достанется по полной.