В чем может быть причина разности показаний счетчиков?

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Ответить
aaabbbccc
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 05:29

В чем может быть причина разности показаний счетчиков?

Сообщение aaabbbccc » 01 дек 2015, 05:44

Суть вопроса такова:
С 2011 года у меня на столбе перед домом был установлен электросчетчик Энергомера ЦЭ6807 ВШМ7 Р32.
По сентябрь 2015 уже сложилось четкое понимание личного потребления электроэнергии.
Оговорюсь сразу,что никаких мер по воздействию на счетчик кроме ментального не предпринималось. Главной причиной сего было его уличное расположение и, как следствие понимание того, что в случае неожиданной проверки избежать наказания не удастся.
То есть счетчик принимаем как АБСОЛЮТНО исправный.
В сентябре этого года на столбы по улице были развешаны счетчики Матрица NP73L.1-8-1, без отключения старого счетчика. Таким образом существует возможность сравнивать показания.
В первый же месяц было выявлено двухкратное завышение показаний нового счетчика.
Для информации : светодиод на счетчике мигает раз в 3-4 секунды, иногда раз в 2 секунды. У соседа моргает раз в 25-30 секуунд, у еще одного моргает аналогично моему, и у еще одного моргает где то 1-2 раза в секунду. С соседями не общался пока на эту тему поэтому насколько они считают у себя показания завышенными неизвестно.
Вопрос как такое может быть, что делать, куда жаловаться, как доказать факт завышения и принудить Энергосбыт принять меры к синхронизации показаний? Класс точности обоих счетчиков одинаков.

Буду благодарен за помощь.

Яков
Постоянный посетитель
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 20:14

Re: В чем может быть причина разности показаний счетчиков?

Сообщение Яков » 08 дек 2015, 17:59

какой то из счётчиков работает не исправно. похоже вас наё..ывают)))))

sergs
Умеет читать
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 18:05

Re: В чем может быть причина разности показаний счетчиков?

Сообщение sergs » 17 янв 2016, 22:35

Не пробовали полностью снять нагрузку и посмотреть на пульсацию светодиода?

Ответить