Стабилизаторы напряжения.

Обсуждение устройства, недостатков, поломок, ремонтов. проверок счётчиков электроэнергии.
Обсуждение ОБМАНА, ВОРОВСТВА и других ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СЧЁТЧИКАМИ ЗАПРЕЩЕНО В ЭТОМ ФОРУМЕ!!! Для таких тем есть закрытый раздел форума!!!!!!
Правила форума
ВНИМАНИЕ!
Для ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА, введена ручная процедура одобрения ПЕРВОГО сообщения, создаваемого новым пользователем!
Первое сообщение ПРОХОДИТ ПРОВЕРКУ! Если сообщение относится к спаму, оно будет удалено вместе с пользователем. Пользователю будет заблокирован доступ к форуму!
Перед созданием новой темы, воспользуйтесь поиском по интересующему вопросу!
Если не нашли интересующей темы, тогда можете создавать свою тему.
Название темы должно содержать КОНКРЕТНЫЙ вопрос! Темы с названием типа "Помогите" "Чё это такое?" "Я просто в ступоре..." и им подобные могут быть удалены без предупреждения, в лучшем случае название темы будет отредактировано.
Ответить
Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 13 июл 2010, 00:23

В квартире большие скачки напряжения. Кондёр не работает, микроволновка не греет........
Хочу купить вот такой вот стаб.:ЗОРД АКН-1-12000

Не рекламма!!! :P

http://www.36volt.ru/product/zord-akn-1-12000/

Стоит ли связываться с данным девайсом или посоветуйте что получше.

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 13 июл 2010, 02:44

Приветствую Логан!
Знаком с ремонтом Ресанта АСН-10000/1-Ц около десятка. Производство Китай, на шильдике Прибалтика.
Мощные релюшки громко щёлкают.
http://depositfiles.com/files/u4fy3tof8 у них принцип одинаковый.

http://www.h-energy.ru/shop/?dir=3&pid=1596

Кратковременные броски напряжения не отлавливает (типа сварки у соседа).

Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 13 июл 2010, 08:27

EXILIM писал(а):Приветствую Логан!
Знаком с ремонтом Ресанта АСН-10000/1-Ц около десятка. Производство Китай, на шильдике Прибалтика.
Мощные релюшки громко щёлкают.
http://depositfiles.com/files/u4fy3tof8 у них принцип одинаковый.

http://www.h-energy.ru/shop/?dir=3&pid=1596

Кратковременные броски напряжения не отлавливает (типа сварки у соседа).
Приветствую EXILIM!
Какой же взять?

Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 13 июл 2010, 13:44

Импульс писал(а):Хороший стабилизатор стоит огромных деньжищ. Китайские стабилизаторы не сглаживают импульсных перепадов напряжения. Покупай МИМ на 63А выйдет всего 6300р. Но не обольщайся МИМ 63А расчитан на ПИКОВУЮ нагрузку 63А (13,8кВт) продолжительная нагрузка всего 38А (8,5кВт) что вполне достаточно для квартиры. Вот сайт автора http://www.tarasov.do.am/index/bju_chelom/0-3
Неужели поможет??? :shock:

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 13 июл 2010, 20:20

Не поможет. Логан На сколько напруга прыгает за сутки? Держится стабильно 140-150 или скачет до 250.
Сначала с этим разберись. Дальше срочно подумаем. Были случаи возгорания проводки от перепадов!

Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 14 июл 2010, 17:07

EXILIM писал(а):Не поможет. Логан На сколько напруга прыгает за сутки? Держится стабильно 140-150 или скачет до 250.
Сначала с этим разберись. Дальше срочно подумаем. Были случаи возгорания проводки от перепадов!
Падает вечерами до 150.
Выбрал Ресанту 12000 (механическую). Её и буду брать.

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 16 июл 2010, 18:39

Логан писал(а):Падает вечерами до 150.
Выбрал Ресанту 12000 (механическую). Её и буду брать.
Бери, только ставь подальше от ночлега, щёлкает хорошо.
Мне привозили на ремонт из Чечни, там постоянная напруга 110-170, работа в жёстких условиях, болгарка, бетономешалка 3-х фазная, 3 блока, и т.д. строительство коттеджей.
Лопаются конденсаторы, на контактах реле, и после этого выгорают релюшки.
Если нужна моя рисованная принципиальная схема и плата, отправлю.

Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 16 июл 2010, 20:42

EXILIM писал(а):
Логан писал(а):Падает вечерами до 150.
Выбрал Ресанту 12000 (механическую). Её и буду брать.
Бери, только ставь подальше от ночлега, щёлкает хорошо.
Мне привозили на ремонт из Чечни, там постоянная напруга 110-170, работа в жёстких условиях, болгарка, бетономешалка 3-х фазная, 3 блока, и т.д. строительство коттеджей.
Лопаются конденсаторы, на контактах реле, и после этого выгорают релюшки.
Если нужна моя рисованная принципиальная схема и плата, отправлю.
Ты не понял: я механический буду брать, а не релейный (электронный). На механическом ползунок бегает со щёткой.

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 18 июл 2010, 16:30

Понял, аналог ЛАТРа.
Посмотри здесь: http://www.rusdocs.com/stabilizator-nap ... mment-1317

В случае просада напряжения, например при сварке) до 160 Вольт, а потом резкого выравнивания напряжения до хотя - бы 200 Вольт - на выходе в течение 0,5 - 1 секунда возможно появление напряжения порядка (220 было, 40 добавили) - 260, а то и более Вольт. Будет зависеть от того, на сколько “глубоко” просаживается линия на входе при сварке. При этом, индикатор прибора кратковременно отключается, а потом включается снова. Иногда бывало, что и до 300 Вольт напряжение повышалось. Во всяком случае, цифровой тестер, несмотря на свою инерционность, успевает показать такие значения, а значит, и бытовая аппаратура, так же прочувствует на себе все прелести такой стабилизации. Это связано с инерционностью данного типа стабилизаторов, и присуще всему классу сервоприводных продуктов. - Не только данному прибору.

Всё правильно написали 5000VA - это не Ватты выходной мощности, а Вольт-Амперная характеристика из неё можно высчитать и получаемую выходную мощность, так как из указанных данных при 220 на входе мы получим на выходе 220 и 5 Ватт, при 190 на входе, на выходе будет 220, но уже 3000 Ватт, а при 140 на входе, на выходе 220 и 1500 Ватт…

И здесь: http://depositfiles.com/files/uax3syzkp

eugenyp
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:43

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение eugenyp » 24 авг 2011, 10:50

EXILIM вы как-то написали что есть схема на ресанта асн-10000 1-ц или что-то подобное на реле стоит две LM324 не могли бы выслать eugenyp@bk.ru спасибо Евгений

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 26 авг 2011, 15:53

eugenyp писал(а):схема на ресанта асн-10000 1-ц
Были в ремонте штук 15.
Посмотри, может найдёшь ошибки, когда рисовал, сильно не проверял.
SN-10 KW.rar http://depositfiles.com/files/m94ba039s

eugenyp
Случайно влез
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2011, 10:43

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение eugenyp » 26 авг 2011, 22:07

EXILIM? спасибо за схему и что ответили, но схема не та. К сожалению производитель ставит что хочет. У меня стоит два стрелочных прибора. Но все равно спасибо. Ударила молния. сгорел транзистор источник +5В, поменял, другой транзистор , что управляет одним из реле. Самое противное, что срабатывает защита, в ней стоит операционный усилитель, с обратной связью. На инвертирующий вход подается опорное напряжение с подстроечного резистора, а на не инвертирующий вход идет сигнал с трансформатора, через диод и резисторы. На не инвер все время напряжение 3,2В (питание 5В) а на инвертир. резистором меняю напряжение и меньше и больше 3,2В, но на выходе все равно больше 4 В, поменял уже три операционника. Покупал в одном месте, может брак? Ну, поплакался. Спасибо за внимание.

EXILIM
Специалист
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 06:07
Откуда: Тольятти

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение EXILIM » 26 авг 2011, 22:57

Думай голова, думай! Всё равно найдёшь неисправность. Стрелочные индикаторы проще, нет табло с ЖК. Схемотехника может меняться, принцип должен остаться.
Ищи, почему МС так отрабатывают?

Логан
Главный специалист
Сообщения: 333
Зарегистрирован: 23 ноя 2009, 13:03

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение Логан » 29 авг 2011, 19:05

Логан писал(а):В квартире большие скачки напряжения. Кондёр не работает, микроволновка не греет........
Хочу купить вот такой вот стаб.

Стоит ли связываться с данным девайсом или посоветуйте что получше.

Смотрю, что реанимировалась моя старая тема :D
На покупку китайского стабилизатора рука не поднялась.
Напишу, что я купил.... а купил я стабилизатор "Лидер". Дорогой сволочь, но претензий к его работе нет. Девайс работает бесшумно и чётко. Лето прошло при напряжении в розетках 220В :D

MeDicBem
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2011, 03:34
Контактная информация:

Стабилизаторы напряжения

Сообщение MeDicBem » 09 ноя 2011, 18:00

Ну и хочется обезопасить себя на будущее. Что ваша компания может мне посоветовать из ваших стабилизаторов напряжения. В квартире будут работать бойлер, кондиционер, кофеварка, комп, ну и остальное, помельче. Какой мощности должен быть стабилизатор? Какова их эффективность?
Спасибо
Извините за мого букафф.

Аватара пользователя
serfo0185
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 13:16

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение serfo0185 » 29 ноя 2011, 13:29

Помогите со схемой блока управления АКН-1-12000 если существует такая. Буду признателен(мой ящик siriys85@mail.ru. И еще может кто нибудь пробовал его регулировать? ( на плате три подстроечных резистора) необходимо увеличить задержку на переключение или увеличить диапазон напряжений чтобы он не переключался.( напряжение постоянно прыгает в пределах 10 вольт и стаб. постоянно щелкает релюшками).

Аватара пользователя
georg1201
Случайно влез
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 20:16

Re: Стабилизаторы напряжения.

Сообщение georg1201 » 30 дек 2011, 21:10

Помогите со схемой стабилизатора КАЛИБР СТБН-5000!!!
Сгорел переменный резистор 470ом, транзистор С1162 и постоянный резистор 0,125вт номинал
которого невозможно олределить.

Ответить